按规范要求是不可以的。根据建筑相关规定,人防墙加固不能用长水泥垫块支撑,也不能用钢筋支撑直接穿过人防墙体,只能使用不可拆卸的止水螺杆固定。这是因为人防墙对密闭性有要求,不能留洞,水泥撑条容易松动脱落留下孔隙。而止水螺栓是没有塑料套管的,螺栓使用后也无法抽出,所以不会在人防墙上留下孔洞,影响气密性。
人防工程施工注意事项:
1、临空墙、门框墙的模板安装,其固定模板的对拉螺栓上不能使用pvc管 ,也不能使用混凝土预制件。
2、为保证人防工程施工质量,防护密闭门、密闭门和活门门框墙、临空墙必须整体浇筑,不留水平施工缝,后浇带及施工缝位置应避开人防通道及人防门部位。
3、人防地下室防护区顶部,除密闭通道、防毒通道、洗消间、滤毒室、扩散室外,不允许用水泥砂浆粉刷或找平。在距人防门框四周20mm范围内墙面粉刷层不得超出门框角钢面。
4、工程口部、防护密闭段、采光井、水库、水封井、防毒井、防爆井等有防护密闭要求的部位,应一次整体浇筑混凝土。
5、防护单元内部不应设置沉降缝、伸缩缝,如需设置必须设置防爆沉降缝。
6、大体积混凝土的浇筑应合理分段进行,使混凝土沿高度均匀上升;浇筑应在室外气温较低时进行,混凝土浇筑温度不宜超过28摄氏度。
7、人防门框锚钩应伸入结构层内,固定门槛人防门下有门槛,门槛与地坪建筑高差应≧150mm;活门槛人防门下无门槛,门框下边与建筑地坪同高。
8、人防工程施工所采用的模板及支架必须具有足够的强度、刚度和稳定性;保证工程结构和构件各部分形状、尺寸和相互位置的正确;模板的接缝不应漏浆;模板及其支架在安装过程中,必须设置防倾倒的临时固定设施。
文章总结:以上就是关于人防墙加固能不能用水泥撑条以及人防工程施工注意事项的全部内容,希望对大家有所帮助。想了解更多相关内容,请继续关注家核优居。