一是侧喷安装时,不得对喷头进行拆装、改动,并严禁给喷头附加任何装饰性涂层。二是侧喷在安装应使用专用扳手,严禁利用喷头的框架施拧;喷头的框架、溅水盘产生变形或释放原件损伤时,应采用规格、型号相同的喷头更换。三是当喷头的公称直径小于10mm时,应在配水干管或配水管上安装过滤器。
一、消防喷淋头的种类有哪些
1、下垂型喷头是使用最广泛的一种喷头,下垂安装于供水支管上,洒水的形状为抛物体型,将总水量的80~100%喷向地面。保护有吊顶的房间,在吊顶下方布置喷头,应采用下垂型喷头或吊顶型喷头。
2、直立型喷头直立安装在供水支管上,洒水形状为抛物体型,将总水量的80~100%向下喷洒,同时直立型喷淋头还有一部分喷向吊顶,适宜安装在移动物较多,易发生撞击的场所如仓库,还可以暗装在房间吊顶夹层中的屋顶处以保护易燃物较多的吊顶顶硼。(不做吊顶的场所,当配水支管布置在梁下时,应采用直立型。易受碰撞的部位,应采用带保护罩喷头或吊顶型喷头)。
3、普通型洒水喷头既可直接安装,又可下垂安装于喷水管网上,将总水量的40%-60%向下喷洒,较大部分喷向吊顶。适用于餐厅、商店、仓库、地下车库等场所。(普通型用的较少)。
4、边墙型洒水靠墙安装,适宜于空间布管较难的场所安装,主要用于办公室、门厅、休息室、走廊、客边墙型喷淋头房等建筑物的轻危险部位。顶板为水平面的轻危险级、中危险级I级居室和办公室,可采用边墙型喷头。
二、消防喷头安装要求有哪些
1、喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合本规范7.2节的规定或增设补偿喷水强度的喷头。
2、直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,并不应大于表7.1.2的规定,且不宜小于2.4m。
3、除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。