向外开。一是为了方便逃生,有危险时,人的本能反应是推门向外跑,开门的方向都是从电压高的向电压低的方向开,或双向开,如果是向里面开,可能开门的过程中,危险就已经发生了。另外,电气配电室的门应为向外开的防火门,可以装弹簧锁,但不可以有门闩,相邻房间应能双向开启或者向低压方向开启。
一、配电室的规范要求
1、门向外开,相邻房间应能双向开启或者向低压方向开启。
2、高压配电室(有充油设备):应为向外开的防火门,可以装弹簧锁,但不可以有门闩。
3、、油浸变压器室:采用铁门或木门侧包铁皮,单扇门宽≥1.5时,应在大门上加小门小门上应装弹簧锁锁的高度应考虑室外开启方便。大门及大门上的小门应向外开启其开启角度≥120°,同时尽量降低小门的门槛高度,使在室内外地坪标高不同时,出入方便。
4、干式变压器室:采用非防火门,单扇门宽≥1.5时,在单扇门的一扇上应加开供维护人员出入的朝外开启的小门。小门应装弹簧锁,小门及大门的开启角度≥120°。
5、低压配电室:允许用木制。
二、配电室有哪些安全注意事项
1、值班人员必须持证上岗;按时参加技术培训和安全教育活动;熟悉高低压配电设备状况、操作方法和安全注意事项。
2、未经许可,非工作人员不得进入高低压配电室。
3、值班人员必须密切关注电流、电压、功率因素等参数,严禁变压器、开关超负载运行。
4、对设备和安全设施要勤查,发现隐患及时报告。精心维护和保养好设备,确保正常安全供电。
5、配电设备的倒闸操作必须由值班人员单独操作,其他在场人员只做监护,禁止两人同时倒闸操作,以免发生错误,倒闸完成后填写记录。
6、保持高低压配电室内消防设备的完好齐备,保证应急电源在紧急情况时投入正常使用。
7、严格禁火制度。严禁将易燃易爆危险物品带进配电间;工作人员须能熟练使用消防器。
以上就是关于配电室的门必须向什么方向开的全部内容,希望对大家有所帮助。想了解更多相关内容,请继续关注家核优居。