智家核心 最懂你心
首页 家装 潮向 攻略 评测 晒物 爆料 新品 手机 科技 家居
铺地暖的步骤
小龙坎 2021-01-14 来源: 成都的暖通大叔
0
分享
34155

一、安装主管道与分集水器

假如是集中供暖的系统,我们用户只要首先确定家里的分集水器的具体位置,然后依据这个位置,把供水管、回水管引导入户,连接到分集水器的供水、回水接口处。

假如是自供暖系统,我们会先固定壁挂炉的位置,然后依据壁挂炉与分集水器的位置,计划管路的走向即可。

整个的走管建议开槽暗埋,并扣上铁皮扣槽为佳。分集水器也可以外置或镶嵌安装,当然如果要美观度高,当然是镶嵌式是最美观的。

二、做地面的平整度检查及处理

地暖的原始地面希望是不能有明显的坑洼或高低不平的区域,所以我们要对整个地暖铺装区域进行水平红外线测量,对落差超过2公分的地面要做砂浆找平。另外,对明显有高差的区域,也要前期进行回填找平。这样做的目的是为了后续的铺装,不被压坏或不平带来开裂的情况。

三、地暖基础铺装工序

1、在原始地面上铺装防潮膜,注意边界及接缝处的搭界要覆盖重叠多一些。

2、铺装保温板。一般的保温板厚度我们会使用2公分厚的白色白晶板,它的承重性至少要满足 不低于35公斤;如果空间高度够,我们可以选用3公分厚的保温板。并按照要求设置收缩缝,另外要把每个地暖区域的沿墙保温带全部做上,不能省略或乱设置。

3、在保温板上刷上稀释后的白乳胶漆,再把反射膜平铺在保温板上。

4、按照暖气的设计图纸,把地暖管固定在保温板上,然后与分集水器连接好供回水管。

四、水流测试及打压观察

首先进行水流测试,把自来水接通地暖管的供水管或回水管,利用自来水的压力,让自来水进入整个地暖管道系统;串联上供回水管,用打压机向管道里进行加压力,让压力保持在0.7MPa即可。

在24小时内,其系统的压力表指针在0.4MPa以上为合格,可以进行下面的工序。

五、回填找平,养护移交工地

首先是回填工序。它是使用豆石颗粒混凝土进行回填掩埋管道,凝固标准是C15;接下来是找平工序,总厚度是4公分左右,然后是在表面铺设尼龙网,目的是增加地面的拉力。

假如户型是木地板与地砖的混合使用,要注意在地板区域增加2公分的厚度,这样后期可以直接铺装,地面更加牢固。

为了后期地面减少裂缝,业主可以在接下来的2-3天,向找平地面洒洒水进行养护,这样可以减少地面裂缝。只要后期地面不返沙、没有大裂缝,该工地就可以移交到下一步工序。

下一步就是继续室内的装修工序,应该首先进行铺设地面保护材料,目的后期的水泥灰浆滴落在地面上,造成不平;另外,要注意后期不能使用平板车反复拉运重物,不然会压坏回填层及找平层。

最新评论
相关推荐