jdg电线管是什么材质
家核优居 2021-01-27 来源: 原创
0
分享
121416

镀锌钢管和薄壁钢管。JDG管是金属材质的,是一种电气线路最新型保护用导管,连接套管及其金属附件采用螺钉紧定连接技术组成的电线管路,电力穿线管具有耐酸、碱、盐等化学溶剂腐蚀,遇油脂也不开裂,而且运用寿命长;JDG管有极好的防水性、绝缘性、抗拉性, 产品外表添加了防火阻燃剂。

一、什么是JDG管?

1、JDG管是金属材质的,是一种电气线路最新型保护用导管,连接套管及其金属附件采用螺钉紧定连接技术组成的电线管路。

2、耐腐蚀性能优秀:电力穿线管耐酸、碱、盐等化学溶剂腐蚀,遇油脂也不开裂;强度高、阻燃、抑烟、耐热、运用寿命长。

3、产品特性:JDG管有极好的防水性,绝缘性,抗拉性, 产品外表添加了防火阻燃剂,并加抗uv紫外线和避免老化作用之成分,构造为反扣型增加抗拉强度,不容易折断或者变形。还有具有很柔软与较好弯曲性能,内部平滑结构在穿引电线时很容易。

二、JDG管使用的注意事项

1、JDG管的堵截须选用无齿锯或钢锯堵截,端口应润滑,无毛刺。

2、JDG管暗敷设时,其曲折半径不该小于管外径的6倍,在混凝土平面内,其曲折半径不该小于管外径的10倍;JDG管明敷设时,其曲折半径不该小于管外径的6倍。当两个接线盒间只要一个曲折时,其曲折半径不宜小于管外径的4倍。

3、JDG管暗敷时,固定点距离不大于1000mm,固定点距弯头要点、接线盒及终端距离应大于150mm,而小于300mm。

4、JDG管埋入墙体或混凝土内时管路与墙体或混凝土外表净距不该小于15mm.。

5、套接紧定式钢导管管路明敷设时,其支架、吊架的标准,当无规划要求时,不该小于圆钢:直径6mm;扁钢:30mm*3mm:;角钢:25mm*25mm*3mm的规则。

6、管入箱(盒)应一管一孔,管径与箱(盒)敲落孔应符合,禁止开长孔。管入箱(盒)时摆放应规整,距离均匀,箱(盒)与墙平齐。

7、配管结束后,为避免异物进入管内,在端头应做好封堵。

8、在混凝土浇筑时,应留电工监控,以防将管路,接线盒震开移位。

9、待模板撤除结束后,应及时进行预扫管,扫管应将布条固定在带线的一端,从管路的另一端拉出来,铲除因为镀锌管路进入管内的杂物或积水。扫管结束,关闭盒子口。