防水套管说明:
1.柔性填料材料:沥青、麻丝、聚苯乙烯板、聚氯乙烯泡沫板。
2.密封膏:聚硫密封膏,聚胺脂密对膏。
3.如果套管通过墙,则应局部更换混凝土墙,浇筑范围应比机翼环直径(D5)大200,一定要同时将套管倒入墙内。
4.管道中混凝土墙的厚度应小于300,否则应在一侧或两侧加厚,加厚部分的直径应至少为D5+200。
5.如果套管的重量按L=300计算,则如果壁厚大于300,则应分别计算套管的重量。
根据柔性防水套管对管道压力的设计要求,管道内各种介质的流动都会产生压力,因此柔性防水套管在管道中的压力应是最严格的要求。以下为管路压力、真空管路及其它管路压力的设计要求:
一、压力管道:压力管道:带安全阀的压力管道:管道设计压力≥安全阀开启压力;无安全阀设备压力管道连接:管道设计压力≥设备设计压力;离心泵出口管道:管道设计压力≥泵关闭压力;往复泵出口管道:管道设计压力≥泵出口安全阀开启压力压缩机排气管:管道设计压力≥安全阀开启压力+压缩机阀门出口至安全阀最大正常流量的压降。
二、真空管道:管道设计压力=全真空
三、其他管道(不属于上述范围):柔性防水套管的设计压力在工作压力变化时最大。
客户经常问我们的施工人员是否要把柔性防水套管埋在墙上?今天让我们来给你总结一下这个问题。
首先,柔性防水套管的长度是由壁厚决定的。当许多顾客预埋柔性防水套管时,当管道套筒嵌在墙上时,有时它会延伸到墙外。这时,一些顾客认为柔性防水套管的尺寸被买得很大。
在这里,纠正一个错误:产品的压力盖必须暴露在墙壁上。如果产品完全埋在墙上,产品的特性就会失效。在操作过程中或在环境温度变化时,压力罩暴露在管道降噪和位移补偿中起着重要作用。以下是嵌入式套管的设计和安装步骤。
1.熟悉图纸,分析套管加工和制造前的套管制造和安装情况。
2.根据建筑方案、结构管线图和建筑物立面图确定套管长度,然后参照标准图集,根据给排水方案和大样本图制作标准图集。
3.给排水套管安装后,应注意整平墙、梁、柱等成品表面。
4.钢套应与止水翼环完全焊接。
通过以上的分享,我们知道柔性防水套管在被预先掩埋时应该超过墙体,但前提是在与制造商协商后,提前传达柔性防水套管的相关信息,以确保产品的长度符合标准。