钢结构防火涂料和混凝土结构防火涂料厚度要求:
在实际的应用中,要根据对照产品的认证证书去确定,厚度是不可以小于耐火极限的图层最低要求,此处需要大家了解中国国家强制性产品认证证书:如:室内厚型钢结构防火涂料(图层厚度:25mm ,耐火性能实验时间:180分钟);检查项目既图层厚度,技术的要求即是对满足耐火极限,现场施工的涂层厚度不低于报告中的厚度。
饰面防火涂料的厚度要求
那根据消防产品现场检查判定规则(GA588-2012)中要求。饰面防火涂料厚度 要大于等于0.5mm,但是秦皇岛 银盾消防器材小编特别提醒,在实际应用中,没有其他特殊要求,建议厚度有1mm。
电缆防火涂料图层厚度要求
电缆防火图层的图层厚度应该大于等于0.8mm,但是根据电缆防火涂料(GB28374)中明确要求,电缆防火图层厚度,经调整质量恒定后,电缆图层的厚度要在正负1.1mm之间。