吊顶内的导线应穿金属导管敷设。
《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019中,第8.1.6条 在有可燃物的闷顶和封闭吊顶内明敷的配电线路,应采用金属导管或金属槽盒布线。
该条内容为强制性条文,有可燃物的闷顶和封闭吊顶这些封闭空间内的配电线路一旦发生火灾,不易被发现,容易造成火灾蔓延。此处可燃物包括:木结构、木吊顶板、PV吊顶板、泡沫吸声板、PC聚碳酸酯板和膜材等。因此,要求在这些密闭空间内应采用金属导管和金属槽盒布线方式,这是为了保证防火安全釆取的措施。
在电气设计过程中,如遇到此类有可燃物的闷顶和封闭吊顶内,需要配管配线需采用金属导管或金属槽盒布线,避免采用塑料PC管。
有些项目遇到甲方提出省成本改塑料管,可截图此规范进行提醒,视为违反强条。