智家核心 最懂你心
首页 家装 潮向 攻略 评测 晒物 爆料 新品 手机 科技 家居
临时消防水管直径最小多少
家核优居 2021-04-26 来源: 原创
0
分享
133241

直径最小不应小于100mm,并且给水管网末端压力不应小于0.2MPa。其次,设置临时消防水管的时候要注意,应在工程、办公与生活用房以及可燃、易燃物存放区布置。然后设置临时室外消火栓时候间距不应大于120m,最大保护距离不应大于150m。另外,临时消防水管所设置位置应便于消防人员取水和操作。

一、临时消防水管设置规范

1、按规范是必须设置两根立管。一般正常设计每单元至少一根立管,在顶层成环,两个单元以上就能保证每层不少于2根立管,一个单元时设计会是两根立管。

2、消防管特性:消防用内外涂环氧复合钢管是采用的改性重防腐环氧树脂粉末,具有优良的耐化学腐蚀性能,从根本上解决了同类产品在长期使用后出现表面生锈腐蚀、内壁结垢等诸多问题,避免发生内部堵塞影响使用现象,从而大大提高了消防专用管的使用寿命。由于在涂覆材料中添加了阻燃材料,使得该产品的耐温性能与其它同类产品相比得到提高。所以在周围环境温度急剧上升时也不会影响使用。内外涂消防管比镀锌管使用寿命和性能都要好许多。

3、管段试件尺寸长度为(100±10) mm,将试件放置在低温箱中,降温至(-30±2) ℃,并恒温1 h,然后取出放置在温度为(20±5) ℃的环境下(4~7) h。试验周期结束后,取出试件检查其内涂层,并按6.4的规定进行附着力试验,试验结果应符合5.12的规定。

4、消防喷淋管,即消防喷淋防火系统的末端排水管。是消防喷淋防火系统的重要组成部分之一,通常与主干管道及喷淋头联合使用。

二、消防管道安装

1、报警阀以后的管路上不应有其他用水设施,并应采用镀锌钢管或镀锌无缝钢管。

2、自动喷水灭火的管道应设有坡度,并坡向排水管或辅助排水管。湿式系统干管的坡度不应小于0.002°,配水管、配水支管的坡度不小于0.005°。

3、所有配水管或配水支管的直径不应小于25mm。

文章总结:以上就是关于临时消防水管直径最小多少的全部内容,希望对大家有所帮助。想了解更多相关内容,请继续关注家核优居。

最新评论
相关推荐