根据国家规定配电室中挡鼠板一般为0.5m高,而食堂库房为0.6m高。厚度一般为25mm。下面是挡鼠板的不同行业实施标准:
1、《北京市住宅物业服务标准》里有规定,设备机房要设置挡鼠板、粘鼠板或鼠药盒。而且规定防鼠板必须是耐咬材质,高度不得低于60公分,安装不能有缝隙。
2、根据北京地方标准《变配电室安全管理规范》(DB11/527-2008)第5.6条的要求,变配电室出入口应设置高度不低于400mm的挡板。
3、《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-94 第3.3.7条 配电室的门、窗关闭应密合;与室外相通的洞、 通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入的网罩,其防护等级不宜低于《外壳防护等级分类》(GB4208-84)的IP3X级。
4、如果是食品库房,按照国家标准GB/T27770-2011,高度0.6米。
5、根据国标GB50053-94 10kV变电所设计规范第6.2.4规定,必须要加防鼠板。