根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2010的规定:
在混凝土中受拉钢筋的锚固长度L=a×(fy/ft)×d。
式中:fy为钢筋的抗拉设计强度;
ft为混凝土的轴心抗拉设计强度;
a为钢筋外形系数,光面钢筋取0.16,带肋钢筋取0.14;
d为钢筋的直径。
另外,当带肋钢筋的公称直径大于25mm时,锚固长度应再乘1.15的修正系数。
在地震区还应根据抗震等级再乘一个系数:抗震等级一、二级时系数为1.15;三级时系数为1.05;四级时系数为1.0。
混凝土中的纵向受压钢筋,当计算中充分利用其抗压强度时,锚固长度不应小于相应受拉锚固长度的70%。
当纵向受拉普通钢筋末端采用弯钩或机械锚固措施时,包括弯钩或锚固端头在内的锚固长度(投影长度)可取为基本锚固长度的60%。
以上是钢筋锚固长度的计算方法,在施工图中的设计说明部分一般都有对钢筋锚固长度的要求,可以根据图中的要求进行检查。