智家核心 最懂你心
首页 家装 潮向 攻略 评测 晒物 爆料 新品 手机 科技 家居
风管下加下喷淋头安装规范
家核优居 2021-06-23 来源: 原创
1
分享
457968

风管宽度超过1.2米时,应当在管道下方安装喷淋,采用下喷的形式,喷头应当设置在管道的下方,而不应与管道齐平或者设置在管道上方或侧方。喷淋头间距不能小于15公分,注意放水时不能打开通风。采用早期抑制快速响应喷头和特殊应用喷头的场所,当障碍物宽度大于0.6m时,其下方应增设喷头。

消防喷淋系统喷头安装基本要求

1、直立型喷头安装距楼板顶部距离为规范要求为75mm-150mm。

2、有吊顶的下垂型喷头安装喷头根部应与吊顶平齐,为避免定位不准,可在吊顶龙骨标高确定后再安装下喷支管;下喷头与三通之间的短管长度不宜超过150mm。

3、边墙型喷头安装离墙距离为50-100mm。

4、无吊顶时设置上喷头;有吊顶时设置下喷头,当吊顶上方闷顶的净空高度超过800mm,且其内部有可燃物时,要求设置上喷头;喷头在系统冲洗试压合格后安装;当喷淋支管高度大于1000mm时,应设横向加强支架;当不确定装修方案是否有吊顶时可预留三通口,丝堵封堵。

5、喷淋管道末端应采用梯形防晃支架; 末端支架与喷头之间的距离为400mm

6、当梁、通风管道、排管、桥架宽度大于1.2m时,增设的喷头应安装在其腹面以下部位;风管下喷头吊架应采取管道延长至风管另外一端边缘,并在延伸管道末端设置吊架。

7、喷淋管道安装应主管在下;喷淋管支管在主管上方,朝主管方向形成坡度,便于系统维护泄水。

最新评论
加载更多
相关推荐