电缆敷设在电缆沟和隧道内,一般多使用支架固定。常用的支架有角钢支架和装配式支架。
在电缆支架的制造过程中,从角钢和玻璃钢、复合材料、工程塑料等原材料出发,将电缆支架分为组合电缆支架、埋入式电缆支架、螺纹电缆支架、单根固定电缆支架等。
1、尺寸要求:
支撑梁长度大于300MM,支撑面宽大于50MM,支撑梁高大于50MM
支撑梁长度小于300MM,支撑面宽大于40MM,支撑梁高大于40MM
直埋式支架外露支撑梁长度大于300MM,墙体内固定长度须大于240MM
直埋式支架外露支撑梁长度250—300MM,墙体内固定长度须大于180MM
直埋式支架外露支撑梁长度小于250MM,墙体内固定长度须大于120MM
2、承载力:
直埋式支架大于250KG
螺栓式支架大于200KG
3、氧指数: 大于60%,GB/T8927-88
4、弯曲强度:140,GB1449-83
5、拉伸强度:60,GB1447-83
6、耐电弧:180,GB1411-88
7、绝缘电阻:1.01013 GB1411-88