1、一次性悬挑脚手架不宜超过20M。
2、型钢悬挑宜采用双轴对称的工字钢。
3、悬挑钢梁的截面高度不应小于160mm,锚固型钢的U型钢筋拉环或锚固螺栓直径不宜小于16mm。
4、钢丝绳采用建筑结构的吊环使用HPB235级钢筋,直径不宜小于20mm。
5、悬挑钢梁的长度应按设计计算,固定长度不应小于悬挑长度的1.25倍,U型钢筋拉环或锚固螺栓应预埋至混凝土上梁板底层钢筋位置。
6、锚固位置设置在楼板时楼板不宜小于120mm,小于120mm应采取加固措施。
7、悬挑梁一般情况下为2m,局部悬挑不宜超过3m。