为检验自动喷水灭火系统的可靠性,测试系统能否在开放一只喷头的最不利条件下可靠报警并正常启动,要求在每个报警阀的供水最不利点处设置末端试水装置。
末端试水装置分手动式末端试装置和电动式末端试水装置,由试水阀、压力表、试水喷嘴及保护罩等组成,用于监测自动喷水灭火系统末端压力,并可以检验系统启动、报警及联动等功能。
手动式末端试装置可通过手动方式控制末端试水装置的开启和关闭,手动式末端试水装置应安装在方便操控的位置。
自动式末端试装置可通过电动方式控制末端试水装置的开启和关闭,一般带有信号反馈装置,方便远程操控。
试水喷嘴,试水喷嘴的出口流量系数,与同楼层或所在防火分区自动喷水灭火系统最小喷头流量系数一致。
也就是说,末端试水装置开启以后,等同于同楼层或所在防火分区最小流量系数的喷头启动。以此测试水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃的动作是否正常,配水管道是否畅通,以及最不利点处的喷头工作压力等。
末端试水装置的出水,应采取孔口出流的方式排入排水管道,且应有足够排水能力的排水设施。
从孔口流出的水流进入大气,不受阻挡,是一种自由出流的方式。孔口出流的阻力系数最小,在相同压力下可以得到最大的出流量。
每个报警阀组控制的最不利点喷头处,应设末端试水装置。其他防火分区、楼层均应设直径为25mm的试水阀。
末端试水装置测试时的启动控制流程:
当末端试水装置开启的,水流指示器报警,指示报警区域的位置。湿式报警阀启动,经过延迟器延时后,启动水力警铃和压力开关,压力开关直接连锁消防水泵的启动。
末端试水装置属于强制性证产品,未获得强制性产品认证证书和未标注强制性产品认证标志的,不得出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用。