主要区别有两点:一是从功能上而言,挡烟垂壁就是用于防烟分区分割,防火卷帘就是用于防火分区的分隔。二是从材料上而言,挡烟垂壁只需要有600℃30分钟的耐火时间(完整性),防火卷帘则需要一国际升温曲线达到4小时耐火时间(隔热性+完整性,或者只有完整性)。
防烟排烟规范中对挡烟垂壁的规定
设置挡烟垂壁(垂帘)是划分防烟分区的主要措施。挡烟垂壁(垂帘)所需高度应根据建筑所需的清晰高度以及设置排烟的可开启外窗或排烟风机的量,针对区域内是否有吊顶以及吊顶方式分别进行确定。
采用隔墙等形成了独立的分隔空间,实际就是一个防烟分区和储烟仓,该空间应作为一个防烟分区设置排烟口,不能与其他相邻区域或房间叠加面积作为防烟分区的设计值。
上、下层之间应是两个不同防烟分区,烟气应该在着火层及时排出,否则容易引导烟气向上层蔓延的混乱情况,给人员疏散和扑救都带来不利。在敞开楼梯和自动扶梯穿越楼板的开口部位应设置挡烟垂壁或卷帘,以阻挡烟气向上层蔓延。不得叠加计算防烟分区。
防火卷帘门一般在什么地方设置?
依据工艺决定的,防火卷帘门除设置在防火墙外,在两个防火分区之间没有防火墙的也应设置防火卷帘。一般设在以下部位。
1、封闭疏散楼梯,通向走道;封闭电梯间,通向前室及前室通向走道的门。
2、电缆井、管道井、排烟道、垃圾道等竖向管道井的检查门。
3、划分防火分区,控制分区建筑面积所设防火墙和防火隔墙上的门。当建筑物设置防火墙或防火门有困难时,要用防火卷帘门代替,同时须用水幕保护。