根据《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007的相关内容,幕墙节能工程使用的材料构件等进场时,应对其下列性能进行复验,复验应为见证取样送检:
1、保温材料:导热系数、密度。
2、幕墙玻璃:可见光透射比、传热系数、遮阳系数、中空玻璃露点。
3、隔热型材:抗拉强度、抗剪强度。
4、幕墙的气密性能应符合设计规定的等级要求。当幕墙面积大于3000m2或建筑外墙面积50%时,应现场抽取材料和配件,在检验试验室安装制作试件进行气密性能检验(气密性能检验试件应包括幕墙的典型单元、典型拼缝、典型可开启部分),试件应按照幕墙工程施工图进行设计,试件设计应经建筑设计单位项目负责人、监理工程师同意并确认,检验结果应符合设计规定的等级要求。
5、玻璃幕墙四性试验:玻璃幕墙四性检验包括玻璃幕墙抗风压性能检验、气密性能检验、水密性能检验和平面内变形性能试验。
玻璃幕墙抗风压性能检验:指幕墙在与其垂直的风荷载作用下,保持正常使用功能、不发生任何损坏的能力。
玻璃幕墙气密性能检验:指在风压作用下,其开启部分为关闭状况时,阻止空气透过幕墙的性能。
玻璃幕墙水密性能检验:水密性关系到幕墙的使用功能和寿命,与建筑物的重要性、使用功能以及所在地的气候条件有关,以10分钟平均风压作为定级依据。
玻璃幕墙平面内变形性能检验:是由于建筑物受风荷载或地震作用后,建筑物各层间发生相对位移时,产生的随动变形。