正常。在3-4个压力范围内都是正常的,因此别太在意。打压时,主要是因管道内的空气过多,在保压期间管道空气自然就会排放,压力有所下降。一般情况下如压力是8-10的话,在15分钟之后就会下降,但由于管材和温度等因素的影响,从而会稳定在一定数值上。
地暖打压24小时掉压多少正常?
通常地暖打压常用压力为4Mpa,掉压1Mpa也就是1公斤以内是正常的。正常情况下,地暖管道铺设完毕后便需打压,确保地暖盘管各连接处及盘管与分水器的连接处都无漏水现象,同时也可以检验地暖管在压力较高的情况下管壁是否能维持硬挺状态、保证其在施工过程中没有受到损伤。打压测试通过后,便需要及时进行回填保护。
正确地暖打压方式
1、正确地暖打压流程。通过分水器逐渐注水,同时排出管道内空气,充满水后,检查水密性,使用手动压力泵逐渐升压,升压到标准试验力后,停压,稳压1h,检查压力表看压力有没有掉,分析是否漏水,稳压一小时后,补压到标准试验压力值,15分钟内的压力降不高于0.05Mpa无渗漏合格。地面采暖系统没有调试,切勿运行使用。调试工作应是施工单位在工程使用单位配合下开展。
2、正确地暖打压步骤。地暖打压要清洗加热管同时检查铺设固定与否,打压时水是经分水器注入,注水速度需缓慢还要排出加热管内气体。系统充满水后先查看各环路密封性,搬动打压机逐渐升压,当压力提升到工作压力时,稳压分钟,再次查看各环路有没有渗漏,无误后查看压力表,10分钟内压力表压力降压小于0.03MPa为合格。
3、正确地暖打压验收。气压测试一般使用空气压缩机,与水压一样也是利用分水器缓慢加压往内灌气,当环路气体充满时检测管道密封性,当空气压缩机压力提升到标准要求压力时,稳压5分钟,检查压力表,55分钟内压力表降压小于0.05MPa为合格,压力测试完泄压放出水,记录归档相应打压情况。在打压测试中出现压力不正常或掉压严重等问题,地暖施工人员要尽快排出解决故障。