1、安全阀应垂直安装在压力容器液面以上的气相空门,或安装在连接压力容器气相窍门的管道上。
2、压力容器与安全阀之间的连接管和管件的通孔,其截面积不得小于安全阀的进口面积。
3、压力容器与安全阀之间不宜装设截止阀门。对于安装易燃、毒性程度为极度、高度、中度危害或粘性介质的压力容器,为便于安全阀的更换、清洗,可在压力容器与安全阀之间装截止阀,截止阀的结构和通径尺寸应不妨碍安全阀的正常泄放。压力容器正常运行时,截止阀必须保持全开,并加封。凡动用此截止阀都应有操作记录。
4、安全阀装设位置,应便于它的日常检查、维护和检修,并应考虑能听到安全阀开启时的响声。安装在室外露天的安全阀,要有防止冬季阀内水分冻结的可靠措施。
5、介质为极度和高度危害或易燃易爆介质的容器,安全阀的排出口应引至安全地点,并进行妥善处理。两个以上的安全阀若共用一根排放管时,排放管的截面积应不小于所有安全阀出口截面积的总和,但氧气或可燃气体以及其他能相互产生化学反应的两种气体不能共用一根排放管。