接地线一般采用圆钢或扁钢组成,避雷针接地线要求:1.高于保护设备2.接地良好3.出线时要承受大电流。避雷针的保护面积是避雷针下的45至60°伞状区域。而它越高保护的面积会越大,所以在安装避雷针时,要注意避雷针和被保护物的距离要大于5米。
接地体的安装有关规定:
1、接地体顶面埋设深度应符合设计要求。当无要求时,不应小于0.6m。角钢及钢管接地体应垂直配置。除接地体外,接地体引出线的垂直部分和接地装置焊接部位应防腐处理;在作防腐处理前,表面必须除锈并去掉焊接处残留的焊药。
2、垂直接地体的间距不应小于其长度的3~5倍。水平接地体的间距应符合设计规定。当无设计规定时不宜小于5m。
3、除环形接地体外,接地体埋设位置应在距建筑物3m以外。距建筑物出入口或人行道也应大于3m,如小于3m时,应采用均压带做法或在接地装置上面敷设50~90mm厚度的沥青层,其宽度应超过接地装置2m。
4、接地体敷设完毕,基坑回填土内不应夹有石块和建筑垃圾等。
5、外取的土壤不得有较强的腐蚀性;在回填土时应分层夯实。
6、接地装置由多个分接地装置部分组成时,应按设计要求设置便于分开的断接卡。自然接地体与人工接地体连接处应有便于分开的断接卡,断接卡应有保护措施。