混凝土在正常的温度下,一般24小时左右就不怕冻了,在有些温度高的地区,那么一天的时间就能够让混凝土完全干涸,那么就不怕天气冷的时候上冻。另外如果在冬天的时候,混凝土可能凝结的时间比较长,那么一般最长也就在72小时左右就会凝固,那么就不怕冻了。
一般在混凝土作业的时候尽量不要挑,零下5度的时候浇筑,因为零下5度以后,那么混凝土中的一些水分就会凝结,那么就会影响混凝土的结构以及安全性能。
冬期浇筑混凝土,其受冻临界强度应符合下列规定:
1、采用蓄热法、暖棚法、加热法等施工的普通混凝土,采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥配置时,其受冻临界强度不应小于设计混凝土强度等级值的30%;采用矿渣硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥时,不应小于设计混凝土强度等级值的40%;
2、当室外最低气温不低于-15℃时,采用综合蓄热法、负温养护法施工的混凝土受冻临界强度不应小于4.0MPa;当室外最低气温不低于-30℃时,采用负温养护法施工的混凝土受冻临界强度不应小于5.0MPa;
3、对强度等级等于或是高于C50的混凝土,不宜小于设计混凝土强度等级值的30%;
4、对有抗渗要求的混凝土,不宜小于设计混凝土强度等级值的50%;
5、对有抗冻耐久性要求的混凝土,不宜小于设计混凝土强度等级值的70%;
6、当采用暖棚法施工的混凝土中掺入早强剂时,可按综合蓄热法受冻临界强度。
7、当施工需要提高混凝土强度等级时,应按提高后的强度等级确定受冻临界强度。
冬期施工要进行热工计算,混凝土拌合物的出机温度不宜低于10℃,入模温度不应低于5℃,这些都是保证混凝土在强度达到临界值时不被冻坏。