可分为上弦横向水平支承,下弦横向水平支承,纵向水平支承,纵向水平系杆和屋架垂直支撑。
1、上弦横向水平支撑
在屋盖体系中,一般都应设置屋架上弦横向水平支撑,包括天窗架的横向水平支撑。
上弦横向水平支撑:布置在房屋两端或在温度缝区段的两端的第一柱间或第二柱间。横向水平支撑的间距≤60 m,房屋长度>60 m,还应另加设水平支撑。
2、下弦横向水平支撑
设置条件:
屋架跨度>18 m;
屋架跨度<18 m,但屋架下弦设有悬挂吊车;
厂房内设有吨位较大的桥式吊车或其他振动设备;
山墙抗风柱支承于屋架下弦。
设置位置:下弦与上弦横向水平支撑应在同一柱间内,以便形成稳定的空间体系。
3、下弦纵向水平支撑
设置条件:
设有重级工作制吊车或起重吨位较大的中、轻级工作制吊车;
设有锻锤等大型振动设备;
屋架下弦设有纵向或横向吊轨;
设有支承中间屋架的托架和无柱支撑的中间屋架;
房屋较高,跨度较大,空间刚度要求高。
设置位置:设在屋架下弦端节间内,与下弦横向水平支撑组成封闭的支撑体系,提高屋盖的整体刚度。
4、垂直支撑
垂直支撑作用:使相邻两榀屋架形成空间几何不变体系保证侧向稳定的有效构件。
设置位置:
设置在设有上弦横向支撑的柱间内;
在屋架跨度方向还要根据屋架形式及跨度大小在跨中设置一道或几道。
梯形屋架:
当跨度≤30 m时,应在屋架跨中和两端的竖杆平面内各布置一道垂直支撑;
当跨度>30 m时,
无天窗时,应在屋架跨度 1/3处和两端的竖杆平面内各布置一道垂直支撑,
有天窗时,垂直支撑应布置在天窗架侧柱的两侧。
三角形屋架:
当跨度≤24 m时,应在跨中坚杆平面内设置一道垂直支撑;
当跨度>24 m时,应根据具体情况布置两道垂直支撑。
屋架安装时,每隔4~5个柱间设置一道垂直支撑,以保持安装稳定。
5、系杆
系杆作用:充当屋架上下弦的侧向支撑点,保证无横向支撑的其他屋架的侧向稳定。
系杆:刚性系杆和柔性系杆。能承受压力的为刚性系杆,只能承受拉力的为柔性系杆。
设置位置:
上弦平面内,檩条和大型屋面板均可起刚性系杆作用,因而可在屋架的屋脊和支座节点处设置刚性系杆。
下弦平面内,可在屋架下弦的垂直支撑处设置柔性系杆。
地震区应按抗震规范的规定设置。