闭式冷却塔型防冻剂在错误操作或维护不当时特别容易冻住。甚至于冷冻裂开线圈,毁坏冷却塔填料。
1.冬季基本不用的场合防冻措施:
如果在冬天不需要运行闭式冷却塔,则在关闭时必须排出喷淋水和内部循环水。建议内部的循环水用压缩空气排空,不建议将碳钢管换热器排空来防结冰。
2.部分时间段运行的场合防冻措施:
防冻分为两部分:喷淋水系统、内部循环水系统。
通常情况下,当喷淋水低于5℃时就打开喷水,而当喷水高于8℃时就停止喷水。温度探头将信号传输到控制柜,并自动控制电加热器的开启与停止。电加热器的功率选择取决于循环水量和外界空气温度。内部循环水系统的防冻剂可以添加乙二醇溶液或电加热设备。乙二醇溶液的冰点温度需要选择在当地最低温度以下。
对于较大的冷却系统站点,您可以考虑挖一个池子以向其中注入喷水,这可以节省电加热操作产生的电费,还可以在池子中放置药物以改善喷淋水的水质。
3.常年防冻措施:
像一些全年都在运行的闭式冷却塔,小编在这里想说,如果已经配备了电子控制系统,则可能会由于主系统负荷的变化而改变冷却塔的数量,所以也要提前考虑到防冻问题。我们可以选择在冬天之前清空未使用的设备,以防冻结。
冷却塔的维护和管理通常没有引起足够的重视,容易被人们忽略。主要原因是人们认为冷却塔的维护不够重要。最后,在冷却塔的运行过程中可能会发生异常运行或故障的问题。特别是在冬天不使用冷却塔的情况下,为避免结冰,我们一定要按照以上的情况来具体问题具体分析,避免出现温度过低,造成冷却塔冻结的问题。