1、伸顶通气管 :生活排水管道或散发有害气体的生产污水管道,均应将立管延伸到屋面以上进行通气,即设置伸顶通气管。伸顶通气管高出屋面不得小于0.3m,且必须大于最大积雪厚度。
2、在通气管口周围4m以内有门窗时,通气管口应高出门窗顶0.6m或引向无门窗一侧。在经常有人停留的平屋面上,通气管口应高出屋面2.0m并根据防雷要求考虑设置防雷装置。伸顶通气管的管径不小于排水立管的管径。但是在最冷月平均气温低于-13℃的地区,应在室内平顶或吊顶以下处将管径放大一级。
3、辅助通气系统:对卫生、安静要求较高的排水系统,宜设置器具通气管,器具通气管设在存水弯出口端。连接4个及以上卫生器具并与立管的距离大于12m的污水横支管和连接6个及以上大便器的污水横支管应设环形通气管。环形通气管在横支管最始端的两个卫生器具间接出,并在排水支管中心线以上与排水管呈垂直或45°连接。
4、专用通气立管只用于通气,专用通气立管的上端在最高层卫生器具上边缘或检查口以上与主通气立管以斜三通连接,下端应在最低污水横支管以下与污水立管以斜三通连接。专用通气立管应每隔2层,主通气立管每隔8~10层与排水立管以结合通气管连接。专用通气管的安装过程同排水立管的安装,并按排水立管的安装要求安装伸缩节。