墙体设计中,构造柱的最小尺寸为多少?
冰雪飞舞 2022-04-30 来源: 互联网综合
0
分享
68776

构造柱的最小截面尺寸为 240mm×180mm,竖向钢筋多用412 φ ,箍筋间距不大于250mm, 随烈度和层数的增加建筑四角的构造柱可适当加大截面和钢筋等级。

设置规范如下:

1、按照抗震规范要求,构造柱主要设置于抗震墙中

2、 120(或100)厚墙 当墙高小于等于 3 m时,开洞宽度小于等于 2.4m,若不满足时应加构造柱或钢筋混凝土水平系梁;

3、180(或190)厚墙 当墙高小于等于 4m时,开洞宽度小于等于 3.5m,若不满足时应加构造柱或钢筋混凝土水平系梁;

4、墙体转角处无框架柱时、不同厚度墙体交接处,应设置构造柱;

5、当墙长大于 5m(或墙长超过层高 2 倍)时,应该在墙长中部(遇有洞口在洞口边)设置构造柱;

6、较大洞口两侧、无约束墙端部应设置构造柱 ,构造柱与墙体拉结筋为2Φ6@500,沿墙体全高布置。