消防高位水箱是利用工作泵模式进行的,高位水箱设上上限和下下限水位开关,一旦水箱水位到达上上限水位,自控系统就控制水泵停止供水或小流量供水,当高位水箱到达下下限水位时,系统给出报警信号可由自动或人工反应方式,启动水泵供水。其作用是在自压下,水箱为系统补水,如果有水管出现跑冒滴漏的情况,可以自行注入管道。
一、消防高位水箱的工作原理是什么?
1、高位水箱给水是应用较为普遍的一种高楼供水方式。它主要由贮水池、加压水泵、高位水箱和配水管网组成。高位水箱在给水系统中的作用,主要是贮水、调节水量和稳定水压。高位水箱给水方式又可分为并联给水方式、串联给水方式、减压水箱给水方式、减压阀给水方式等。
二、高位水箱的给水方式有哪些?
1、并联给水方式
这种方式是各分区独立设置水箱和水泵,水泵集中布置在建筑底层或地下室,分别向各区进行无塔供水。
这种给水方式的优点是:由于各区是独立的供水系统,供水安全可靠;水箱分散设置,各区水箱容积小,有利结构设计,运行动力费用经济;水泵集中布置,便于维护管理。其缺点是水泵台数多,供水高压管路长,投资费用高,水箱占用上层建筑的面积较多等。由于这种系统供水安全可靠,运行费用较经济,国内外高层建筑比较广泛采用这种方式。对于超高层(高度大于100 m)建筑,受水泵扬程、管材配件承压的限制和水锤噪音的影响,不宜盲目采用。
2、串联给水方式
该方式是将水泵和水箱分散设置于各区的楼层中,低区水箱兼作上一区的水池,水泵由下区水箱抽水送至上区水箱,再由水箱向各区供水。
这种给水方式的优点是:水泵压力较均衡,所需扬程小,水锤影响小,能耗合理。其缺点是:设备布置分散,占用面积大,管理不便;水泵设在楼层,对防震、隔噪音要求高;上区供水受到下区限制,故供水可靠性差等。
3、减压给水方式
减压给水方式是将整个高层建筑用水量全部由设置于底层的水泵提升至屋顶水箱,然后再通过各区减压装置减压后将水送至各个区给水系统的给水方式。这种方式根据采用的减压方式不同又分为减压水箱给水方式、分区减压阀给水方式和沿垂直立管循序减压阀给水方式。