一般常规来说桥架国标载荷标准是按支架间距为2米来设计的, 当项目无具体要求时,水平安装的电缆桥架支架的距离为1.5~3m;垂直安装的电缆桥架支架的距离不大于2m,电缆竖井1米一个,桥架水平或垂直转弯处需要加装一个支架。
桥架支架间距规范要求
1、电缆桥架宜高出地表2.2m之上,桥架顶部距顶棚或其他阻碍物不可小于0.3m,桥架宽不可小于0.1m,桥架内横剖面的填充率不可超出50%。
2、电缆桥架内缆线竖直铺砌时,在缆线的上方和每相隔1.5m处应稳固在桥架的支撑架上,水平铺砌时,在缆线的首、尾、拐弯及每相隔3~5m处进行稳固。在装修吊顶内布置时,槽盖启用面应保持着80mm的竖直净空,线槽截面利用率不可超出范围50%。
3、放到线槽的缆线可不绑扎,槽体内缆线应直顺,不交叉重合,缆线不可外溢线槽,转弯处应绑扎稳固。垂直于槽敷设缆线应每相隔1.5m稳固在缆线支撑架上。
4、在水平、垂直于桥架和垂直于槽中铺砌线时,应对缆线进行绑扎。绑扎距离不能超出1.5m,扣距离应均匀,松紧度适当。桥架水平铺设时,支撑间距通常为1.5~3m,垂直铺设时固定在房屋建筑构体上的间距宜小于2m。
5、桥架支支点,如立柱、托臂或者非标准支、构架的间距、安装方法、型号规格、设计标高,可统一在平面上目录详细说明,也可按段注明用不一样的剖面图、单线图或大样图表示。
6、电缆桥架宜高出地表2.2m之上,桥架顶部距顶棚或其他阻碍物不可小于0.3m,桥架宽不可小于0.1m,桥架内横剖面的填充率不可超出50%。电缆桥架内缆线竖直铺砌时,在缆线的上方和每相隔1.5m处应稳固在桥架的支撑架上,水平铺砌时,在缆线的首、尾、拐弯及每相隔3~5m处进行稳固。
7、桥架与用电设施交越时,间距不小于0.5m。两组电缆桥架在同一的高度平行面铺砌时,此中间距不小于0.6m。