智家核心 最懂你心
首页 家装 潮向 攻略 评测 晒物 爆料 新品 手机 科技 家居
外架安全平网几层一设
戀上妳DE感覺 2022-05-31 来源: 建设工程之家
0
分享
120426

为了保障建筑施工人员的安全,根据《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91),第3.1.1条对临边高处作业,必须设置防护措施,并符合下列规定: 二、“头层墙高度超过3.2m的二层楼面周边,以及无外脚手的高度超过3.2m的楼层周边,必须在外围架设安全平网一道。”首层平网外挑6m,往上每3层或不超过10m再设一道3m宽水平网。根据规范要求在需要搭设平网的工程,进行具体设计,经过反复实践总结出具有规范化、标准化的施工工艺。工程实践证明,这套工艺很实用、很经济、很环保。

工艺特点

1利用结构预埋锚环,制作平网的上下固定支架。

2利用支架搭设上下支座,搭设挑钢管排架;

3 铺设设安全网

4四周连成封闭抄平网。

施工工艺原理

在房屋四周,利用特殊构造,搭设6米抄平网,用以保护施工人员的安全。

施工工艺流程及操作要点

1工艺流程

预埋锚环——》搭设下、上支座——》搭设纵向钢管片架——》铺设大眼安全网——》旋转钢管片架——》搭设斜拉杆——》铺设密目网-——》搭设横向钢管支架并铺设大眼网-——》旋转横向钢管片架并和纵向相连——》搭设横向钢管网斜拉杆及大角吊杆——》铺设横向密目网——》日常检查和维护

2操作要点

2.1在楼层上预埋锚环

锚环用φ16钢筋制作。锚环内径应能穿入φ48钢管。

下层主要受力支座(埋在二层楼面上),锚环沿结构预埋间距为1000-1200mm;上部拉网支座(埋在三层楼面,或下层支座的上一层楼面上)间距为1500-1800mm。锚环距外墙边800mm。

2.2搭设下部支座排架

基本受力挑钢管外径Φ48、长度采用1500mm。挑出墙外部450mm,在锚环处用木楔子塞紧,锚环内外均用扣件扣牢,最外侧外露长度不少于50mm,安全起见但一定不能过长。排架第一根沿墙布置的水平横杆距房屋100mm,第二根距房屋400mm,水平杆可采用对接接头连接。

上部支座搭设同下部,仅间距稍大,@1500-1800。

2.3搭设斜向排架

斜向排架是主要受力构件。受力杆最大间距1800mm(采用1500较为安全),采用搭接连接,每个接头不少于3个扣件。斜向排架一开始下端是连接在支座上,竖直搭设---便于操作。顶部用绳索系住固定在柱子或者防护栏杆(一定是安全可靠的)上。

如果斜向排架的长度过长(一般以36m为一片较为合适),为了使用完时便于拆除。可在适宜部位加设可拆解装置(即一段可拆除连接杆—一个横距)。

2.4挂大眼变色安全网两道

安全网的架设应里低外高,高出部分的高低差一般在50cm左右;网内缘与墙面间隙要小于15cm;

从立起来的斜向排架上部向下挂质量好的变色安全大眼网,上下两道错缝搭设。最好一半压一半。和上部支座相连----可适当放松一些,待排架旋转放下至其合理位置后,再逐根将拉绳拉紧。安全网宜用自带的安全绳和排架上端及上支座进行连接,与支座连接每扣20-30cm,与外侧排架顶部水平杆连接每扣不大于30cm。网宜绷紧,但不能太紧!

2.5旋转斜向排架至其位置

用绳索拉住斜向排架的上端,慢慢松开(这里有窍门-比如拴在防护架上的绳索,要绕钢管2圈)然后均匀地旋转至其外挑6米的位置。再一次检查和拧紧斜向排架和下支座之间连接的旋转扣件。

挂安全钢丝绳:为提高安全系数,每隔4跨(7.2m)挂一道Φ10钢丝绳。

2.6拉紧大眼安全网

再次拉紧大眼安全网和上支座连接牢固。安全平网外侧每根筋绳要牢固地绑扎在外脚手架横向水平杆上,网内侧筋绳与上层支座内横杆连接牢固;当主体砌筑采用无架眼施工时,应根据安全平网筋绳的间距设置预埋钢筋环,内侧筋绳绑扎在钢筋环内,待外墙抹灰时,将钢筋环弯折贴紧墙面即可。

2.7铺设密目网

施工中要保证安全网完整有效、支撑合理,受力均匀,网内不得有杂物。搭接要严密牢靠,不得有缝隙,搭设的安全网,不得在施工期间拆移、损坏,必须到无高处作业时方可拆除。

2.8将大角处纵横两片斜向排架连接起来成封闭的整体,完成6米外挑安全平网系统。

2.9日常维护

检查网上垃圾,若有,及时清理;检查网及安全平网骨架是否有异常,发现松动,变形过大等异常,及时修复。