开口型脚手架的两端必须设置连墙件,连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高,并且不应大于4m。
连墙件中的连墙杆或拉筋宜呈水平设置,当不能水平设置时,与脚手架连接的一端应下斜连接,不应采用上斜连接;
连墙件作用及关键点:
1、在风荷载或者水平力作用下,避免产生倾覆。
2、(更重要)对立杆起中间支座作用。(增大竖向间距,立杆的承载力大幅度下降,保证稳定性至关重要)
3、与主节点的距离不大于300mm,内外立杆同时连接。
注意:要从底层第一步水平杆开始设置(有困难时,采用其他可靠措施固定)。第一步立柱所受的轴力最大,是保证稳定的控制杆件,构造重要措施之一。
既有建筑物外立面改造外架连墙件设置:
数量不符合规范要求时,承载力、抗倾覆性能大大降低;柔性拉结效果甚微(不满足刚性拉压构造);穿墙连接造成后期修复、补偿、内墙装饰影响;
脚手架基础未夯实,存在积水,立杆悬空。