避雷带支架支持卡高度15—20cm,间距以80—100cm为宜,拐弯处为30cm。
避雷带支架在实际施工中用镀锌角钢(L25*3)或镀锌扁钢(-25×3)制作,可采用专用卡子或钢丝绳夹做卡箍安装。支架上的固定卡子上口不能与支架角钢封闭。避雷带应平正顺直,固定点支持件间距均匀、固定可靠,每个支持件应能随大于49N(5kg)的垂直拉力。
镀锌圆钢避雷带连接采用单Z字搭接(建议使用自制模具制作),搭接长度为圆钢直径的6倍,上下搭接。伸缩补偿的半圆面垂直或平行于天面。直线段避雷带支架间距应均分,间距控制在0.5-1.5m,一般宜确定为1m。
避雷带应顺直、高度一致,平直度每2m检查段偏差不得大于3/1000。
屋面避雷带施工依据GB50303《建筑电气工程施工质量验收规范》:
避雷针、避雷带应位置正确,焊接固定的焊缝饱满无遗漏,螺栓固定的应备帽等防松零件齐全,焊接部分补刷的防腐油漆完整。
避雷带应平正顺直,固定点支持件间距均匀、固定可靠,每个支持件应能大于49N(5kg)的垂直拉力。当设计无要求时,支持件间距符合本水平直线部分0.5-1.5m;弯曲部分0.3-0.5m。
避雷带施工工艺流程
① 放线定位
1、弹线顺直,无扭曲。
2、支架定位点间距均匀。
3、居中定位,开孔无崩塌。
② 支架安装
1、定位准确,竖直无倾斜。
2、牢固无松动,高度一致。
3、间距均匀,水平间距不大1000mm,垂直间距不大于1500mm,转弯处间距为300-500mm。
③ 避雷带安装
1、平正顺直,美观无扭曲。
2、距建筑完成面高度一致,为150mm。
3、转弯平滑,无尖锐菱角。
④ 引下点焊接
1、焊缝饱满,无夹渣、咬肉、裂纹、气孔等。
2、引下线与避雷带搭接长度不小于6d(d镀锌圆钢直径),双面施焊。
3、避雷带与避雷带搭接长度不小于6d(d镀锌圆钢直径),双面施焊。
⑤ 焊接防锈处理
1、刷防锈漆前,焊渣药皮处理干净;如有锈蚀,除锈至圆钢原色。
2、油漆须为防锈漆,颜色一般为银色。
3、防锈漆涂刷均匀,无遗漏。