不需要。正常情况下,基坑大于5米就必须做支护。在基坑只有3米的情况下,需依据基坑工程的地质情况、环境因素、周边负载来判断是否需要做支护。依照有关规定,基坑深度大于5米的,属于深基坑,必须让有资格的设计单位做基坑支护的准备,而且也要交由有资质的单位来施工。
开挖深度超过3米算深基坑吗?
开挖的深度如果超过了3米,并不算深基坑,按照深基坑的定义,一般来说开挖的深度需要超过5米以上。如果按照地下室来划分,就包括3层以上。如果深度没有达到5米,并不算深基坑。对于深基坑的定义其实也是有严格规范的,同时还要结合所在地的地质条件,包括周边的环境以及地下所埋设的管线来决定,是一个比较复杂的工程。
基坑开挖注意事项
1、基坑开挖之前,要检查地下水位高低的,一定要低于基础下面1米为好。
2、基坑开挖之前,要进行挖机师傅的安全交底工作,对工人进行三级安全教育。
3、要周边地下管线的走向,搞清楚为好,这是大事情。
4、基坑开挖时要注意一次性不要开挖太深,应该按照土方开挖专项施工方案执行才对。
5、用机械开挖时,基坑基础的底+垫层厚度之和的标高向上30CM采用人工开挖,目的是为了不扰动地基土层。
6、要注意开挖过程中的下雨等坏天气,做好防护措施,如临时排水沟,集水井等等。
7、做好车辆外运的现场文明施工工作,如防尘、防漏工作。
深基坑施工基坑排水和降水有哪些方法?
1、排水方法:
基坑、沟槽开挖时降低地下水位的方法很多,本工程主要采用设明沟、集水井排水法。
为确保土方开挖时基坑边坡稳定,使坑内无积水,采取如下措施。
1)基坑外排水,采取在基坑周围设1.2m宽散水护坡,将地表水截入场内明沟内,经三次沉淀后,进入城市地下水道。
2)基坑内排水,采取在基坑底砖胎模侧形成集水沟,在集水沟两端挖掘集水井,具体尺寸如下:集水沟呈倒梯形,上口宽500mm,下口宽300mm,低于坑底0.5m。集水井孔径0.8m,低于坑底标高1m,放置潜水泵于集水井内,集水后用潜水泵接软管扬程流至场内明沟内。
2、排水机具的选用
基坑排水广泛采用动力水泵,一般有机动、电动、真空及虹吸泵等。
选用水泵类型时,一般取水泵的排水量为基坑涌水量的1.5—2倍。当基坑涌水量Q60 m3/h,多用离心式水泵。隔膜式水泵排水量小,但可排除泥浆水,选择时应按水泵的技术性能选用。根据实际水量的大小,决定采用降水机械的台数及型号。当基坑涌水量很小,亦可采用人力提水桶、手摇泵或水龙车等将水排出。