在采取水平安装方式时,吊杆之间的安装距离应保证在1.5至3米之间,倘若吊杆的水平长度大于20米,或是遇到转弯、转角部位时,需要增设支架,以增强吊杆的稳固性;在采取垂直安装方式时,吊杆之间的安装间距则不能超过2米。
桥架支架间距规范要求
1、电缆桥架宜高出地表2.2m之上,桥架顶部距顶棚或其他阻碍物不可小于0.3m,桥架宽不可小于0.1m,桥架内横剖面的填充率不可超出50%。
2、电缆桥架内缆线竖直铺砌时,在缆线的上方和每相隔1.5m处应稳固在桥架的支撑架上,水平铺砌时,在缆线的首、尾、拐弯及每相隔3~5m处进行稳固。在装修吊顶内布置时,槽盖启用面应保持着80mm的竖直净空,线槽截面利用率不可超出范围50%。
3、放到线槽的缆线可不绑扎,槽体内缆线应直顺,不交叉重合,缆线不可外溢线槽,转弯处应绑扎稳固。垂直于槽敷设缆线应每相隔1.5m稳固在缆线支撑架上。
4、在水平、垂直于桥架和垂直于槽中铺砌线时,应对缆线进行绑扎。绑扎距离不能超出1.5m,扣距离应均匀,松紧度适当。桥架水平铺设时,支撑间距通常为1.5~3m,垂直铺设时固定在房屋建筑构体上的间距宜小于2m。
5、桥架支支点,如立柱、托臂或者非标准支、构架的间距、安装方法、型号规格、设计标高,可统一在平面上目录详细说明,也可按段注明用不一样的剖面图、单线图或大样图表示。
6、电缆桥架宜高出地表2.2m之上,桥架顶部距顶棚或其他阻碍物不可小于0.3m,桥架宽不可小于0.1m,桥架内横剖面的填充率不可超出50%。电缆桥架内缆线竖直铺砌时,在缆线的上方和每相隔1.5m处应稳固在桥架的支撑架上,水平铺砌时,在缆线的首、尾、拐弯及每相隔3~5m处进行稳固。
7、桥架与用电设施交越时,间距不小于0.5m。两组电缆桥架在同一的高度平行面铺砌时,此中间距不小于0.6m。
桥架安装方式
1、水平吊装
电缆桥架水平安装也是比较常见的安装方式,吊框和丝杆,一般为1.5米或2米为节点,每一个节点都要求安装吊框跟丝杆。当然也可以根据自己实际布线量来安装吊框跟吊杆。
2、水平吊框
当桥架布线量较大时,需要桥架的承重量更大时,可以采取水平吊框,使用双丝杆结构安装。
3、垂直安装
使用靠墙托臂、七字扣将桥架主体以垂直方式固定靠墙。
4、水平靠墙安装(贴地安装)
水平靠墙或贴地安装需要使用桥架配件托臂,用膨胀螺丝将托臂固定在墙边,然后将桥架主体固定在托臂上,待桥架稳定后就可以走线。
电缆桥架一般常规的安装方式就以上四种,水平吊装、水平吊框、垂直安装、水平靠墙(贴地安装),但桥架具体施工过程需要因地适宜。