1、若是有表的话,可以将传感器接到表上,将传感器放到冰水混合物种,看表的显示时不是0摄氏度,读数是否变化。
2、若是没有表的话,考虑传感器的测温范围,可以看看铂电阻三线制的测温。
3、将传感器放到冰水混合物中,用万用表测量电阻,铂电阻就这么几个典型值,PT100,PT1000,PT200,在冰水混合物种的读值为100欧姆,1000欧姆,200欧姆。
4、手握传感器,读数随之变化,变化幅度一致。
什么叫温度传感器?
温度传感器(temperature transducer)是指能感受温度并转换成可用输出信号的传感器。温度传感器是温度测量仪表的核心部分,品种繁多。按测量方式可分为接触式和非接触式两大类,按照传感器材料及电子元件特性分为热电阻和热电偶两类。
温度传感器工作原理
温度传感器通过利用物质各种物理性质随温度变化的规律把温度转换为可用输出信号。温度传感器是温度测量仪表的核心部分,品种繁多。按测量方式可分为接触式和非接触式两大类,按照传感器材料及电子元件特性分为热电阻和热电偶两类。现代的温度传感器外形非常得小,这样更加让它广泛应用在生产实践的各个领域中,也为我们的生活提供了无数的便利和功能。
如何用万用表判断温度传感器的好坏?
温度传感器一般都是电阻信号,其中热敏电阻是负温度系数的热敏电阻(NTC)温度传感器,随着温度的升高其输出阻值变小。而铂热电阻(PT100/PT1000)随着温度升高其输出阻值变大。
万用表测量NTC热敏电阻的好坏 :
将NTC热敏电阻温度传感器置于常温下。把数字万用表的两个表笔分别接NTC热敏电阻温度传感器两根引脚,测出它的实际阻值。然后再把测出的实际阻值与温度阻值对应表阻值对比,若实际阻值与标称阻值相差±2欧姆视为正常。反之热敏电阻温度传感器的性能变差甚至损坏。也可以将热敏电阻进行加温检测,用打火机或者热风枪进行加温,万用表的阻值是随着温度升高而变小,说明热敏电阻温度传感器正常,阻值没变化,说明热敏电阻温度传感器损坏。
用万用表测量铂热电阻(PT100/PT1000)温度传感器好坏 :
由于铂热电阻温度传感器一般引出线有三根,找出不同颜色的哪一根,用万用表其中一根表笔接上不动。另外一根表笔分别搭接额外两根引线。分别测量的阻值,若两两测量后发现阻值无穷大或低于实际测量阻值,说明铂热电阻损坏。若两两测量后阻值不一样,说明铂热电阻的补偿线或其引出线存在问题。同时可以给铂热电阻手动加热,若阻值不变化说明铂热电阻损坏。若测量的实际阻值与标称阻值相差大,说明铂热电阻的性能在变差。
温度传感器是受温度控制的可变电阻,用万用表的欧姆档位去测量温度传感器,然后用手或其他加热源给它加温,如果阻值发生变化说明是好的。如果阻值不变或者没有电阻值则是坏的。