1、检查发电机的外观,是否存在连接松动、漏油、紧固件松动等现象,若有应立即查明原因,并修复后才能使用。
2、检查发电机的燃油,观察油箱上油位计,“F”为满,“E”为空,一般要求燃油达到油位计1/3以上,但也不能过多,以油位计刻度的1/3至3/4为宜。
3、观察机油油质,确定是否需要更换。检查机油油位是否处于机油标尺网状格之间(没有标尺的则与机油加注口平)。
4、发电机严禁带负荷启动,启动前,发电机“AC SW”必须置于“OFF”位置,严禁连接任何用电设备。
5、发动机启动方法,将发动机“sw”开关设定到“on”的位置,燃油旋塞杆转到“on”位置(垂直于水平面),再将风门打开,先轻轻拉动手拉式启动器,直至拉线被拉紧,然后再用力抽动,发动机启动后,再用力推回风门,寒冷时,预热发动机,直至将风门调节杆放回原始位置。
6、启动发动机后,插入交流电插座,确认电压显示额定的电压,再将交流电开关“AC SW”旋置“on”位置,就可以使用电器设备。注意确认发电机已经接地。
7、发电机的停止,断开所有设备和插头,将交流电开关转至“OFF”,空载运行1-2分钟之后,将发电机开关转至“STOP”,将燃油旋塞杆转至“OFF”。
发电机发电步骤?
一、开机前的检查工作:
1、检查水箱是否满水,冬季检查防冻液是否加满;机油是否在规定的油面位置;柴油箱是否有充足柴油。
2、检查电起动系统电路接线是否正常、牢固,蓄电池液面高度是否正常,是否保持在24V—26V之间。
3、检查高压电室变压器开关是否已断开,低压配电室市电进线开关是否已断开。
4、检查低压电室发电机进线开关以及由发电机供电的所有分路负荷是否都在断开位置。
5、检查柴油发电机控制器指示灯是否指示在正常状态(黄、绿亮);主开关是否在自动位置。
二、自动开机及运行
1、机组自动启动后应立即检查柴油机各仪表指示是否正常,机组运转声音、振动等情况是否正常。
2、机组带负载运行后检查各配电屏开关、仪表、信 号灯、电缆、接头等是否正常,并在运行中不断进行巡视。
三、手动开机步骤及运行:
1、将柴油发电机控制器主开关打到手动位置,启动柴油发电机。
2、 机组起动后应立即检查柴油机各仪表指示是否正常,机组运转声音、振动等情况是否正常。
3、机组运转一切正常后即可合上发电机开关并进行带负荷运转。
4、发电机带负荷后应立即检查机给运行情况,并检查各配电屏开关、仪表、信 号灯、电缆、接头等是否正常,并在运行中不断进行巡视;
5、为了柴油发电机安全运行,柴油机机油压力应保持在 2.5kg/cm2,冷却水出水 温度不得高于 95 度,发电机负荷电流应控制在额定范围内.
四、停机步骤:
当市电来电柴油发电机停机前(注:航班结束后1小时后),应首先通知各主要用电部门经理,暂时停止工作,关闭柴油发电机,按照停送电流程进行市电供电,将柴油机控制器主开关打到自动位置。
五、紧急状况停机:
如发电机紧急情况,而发电机的自身保护系统拒动时,应紧急停机,将柴油发电机组紧急停车(按下紧急制动);或者立刻停止供应柴油,并及时通知部门主管。