1、在三相电当中使用1.5平方的铜芯线。可根据公式p=1.732UIcosφ,cosφ取0.85,1.5平方电线最大安全载流量为15A。
2、在单相电当中使用4平方的铜芯线。可根据公式P=UI进行计算,4平方铜芯电线安全载流量为35A。
电线平方怎么算?
1、知晓电线平方,计算电线的半径用求圆形面积的公式计算:电线平方数(平方毫米)=圆周率(3.14)×电线半径(毫米)的平方
2、知晓电线平方,计算线直径的方法同上,如:2.5方电线的线直径是:2.5÷3.14 = 0.8,再开方得出0.9毫米,因此2.5方线的线直径是:2×0.9毫米=1.8毫米。
3、知晓电线直径,计算电线的平方也用求圆形面积的公式来计算:电线的平方=圆周率(3.14)×线直径的平方/4。
4、电缆大小也可应平方标称,多股线就是每根导线截面积之和。电缆截面积的计算公式:0.7854 × 电线半径(毫米)的平方 × 股数。如48股(每股电线半径0.2毫米)1.5平方的线:0.7854 ×(0.2 × 0.2)× 48 = 1.5平方。
电线布线规则如下:
1、弱电宜采用屏蔽线缆,弱电采用非屏蔽线缆,可能会造成信号干扰。
2、电路走线设计原则把握“两端间最短距离走线”原则,不故意绕线,保持相对程度上的“活线”。
3、总体布线的电线使用要远离发热件;发热温度在100度以下的发热器件,电线与之的距离保持在20毫米以上。
4、穿入线管的电线电缆,外径面积之和不能超过线管内径横截面积的百分之70。
5、每根电线的两头必须要有清晰的线号;每个插座、插头,每个接线端子上或安装位置处都要有清晰的代号标记。
6、强弱电之间的间距要在30-50厘米。
7、原则上如果开发商提供的强电电管是PVC管,二次水电改造时宜采用PVC管,不宜采用JDG管(套接紧定式镀锌钢导管),否则很难实现整体接地连接,从而留下后患。如果原开发商提供的强电电管本身就是JDG管,则两种管材均可使用。