1、它的信号线和电源线都为两根,在进行连接的时候需要将信号输入的控制器一端,连接电源探测器的一端,并且还要将收入端和联动的设备连接在一起。
2、连接好了之后,要保证控制器和探测器都是可以连接地线的,并且在接线之前还要将电源关闭,以防烧坏主机。
声光报警器的安装设置要求
1、每一个防火区域的安全出口都是需要设置声光报警器的,而且位置需要在比较显眼的位置,可以设置在各个楼道的走道附近,也就是靠近楼梯出口的位置。
2、并且在多个报警的区域可以带有语音提示的声光报警器,一旦发生危险之后,会有语音提示。
3、在一个建筑当中设置多个声光报警器的时候,需要一起启动或者是停止所有的声光报警器工作,启动之后,所有的声光报警器都处于一个工作的状态。
安装声光报警器的注意事项
1、安装的高度尽量是在180cm以上,这样安装,能够便于日常的维修,维修起来是比较方便的。
2、声光报警器的周围不能够有对工作有很大影响的大功率电机或者是变压器,不然很有可能会影响到声光报警器在工作时候发出的磁场。
3、在安装的过程当中必须要谨慎,避免将探头摔坏,而且作为声光报警器肯定是需要有发声设备的。
4、尽量是安装在人们能够看到或者是听到的地方,不要距离太远,这样能够更快的进行救助。