智家核心 最懂你心
首页 家装 潮向 攻略 评测 晒物 爆料 新品 手机 科技 家居
卫生间闭水试验多长时间
家核优居 2023-07-12 来源: 原创
0
分享
29011

24-48小时。正常情况下,卫生间做完防水24小时做闭水试验,试水试验在24小时-48小时为宜。因为市面上的防水涂料种类较多,在产品标准中有明确规定,产品有所不同,终凝时间也有所区别,等涂层彻底终凝后,才可以做试水工作。卫生间做闭水试验是为了检查卫生间的防水功能是否正常,需要在卫生间放满水,水的深度不能低于20mm,通常是30-40mm。

闭水试验和淋水试验有什么区别吗?

1、闭水试验

1)闭水试验也叫蓄水试验,要放满水,水要有足够容积。闭水试验是检验给水、供气等管道的渗漏以及气密性,蓄水试验的蓄水深度应不小于20毫米,蓄水高度一般为30-40毫米,蓄水时间不得低于24小时,移步楼下,观察楼下楼顶有无漏水现象,无漏水现象视为合格。

2)一般在屋面、卫生间或有防水要求的房间做此试验。蓄水试验的前期每1小时应到楼下检查一次,后期每2-3小时到楼下检查一次。若发现漏水情况,则应立即停止蓄水试验,重新进行防水层完善处理,处理合格后再进行蓄水试验。

2、淋水试验

1)淋水试验是对建筑外墙、铝合金门窗、幕墙等进行渗漏检查的一项试验,拟在检查出建筑墙体、门窗等出现渗漏的地方,以便进行修改补漏。淋水试验有时间节点,并且每次淋水的时间和目的均有所差异。淋水试验是模拟下雨。

2)首次淋水在外窗副框安装和外墙抹灰完成后,全面淋水1个小时,用短时高压水枪淋水30分钟检查窗边塞缝情况。目的主要是检查填充墙砌体灰缝饱满度、顶头砖填充砂浆密实情况、穿墙杆及连墙件洞眼封堵情况,检查外墙抹灰有无大面积空鼓、裂缝隐患。

3)第二次淋水在外墙水泥基防水涂膜完成后,全面淋水12小时,用短时高压水枪淋水30分钟检查窗边塞缝防水质量。目的是检查外墙防水施工质量,尤其是窗边塞缝防水质量。第三次是外墙涂料(石材)和外窗窗扇安装完成后,用短时高压水方法淋水检查开启窗时间30分钟,窗边淋水用短时高压水枪水30分钟观察,挂管淋水应保证24小时以检查窗体整体防渗漏效果。目的是检查窗边、窗体防渗漏情况,检查墙面防渗漏情况,检查墙面变形缝渗漏隐患。

闭水试验的注意事项有哪些?

闭水试验要在做完防水后一段时间才进行的,需要等防水材料全部干透。闭水试验需要业主,物业部门和楼下的邻居共同参与检验是否漏水,若不漏水,则一起签合同表示验收合格。

闭水试验时管道和地漏都要堵塞住,保持不漏水的状态,否则将影响实验结果。在做卫浴间和厨房的闭水试验时,门口也要堵住,用腻子粉或水泥堆成一个坝,让水面高度达到相应的高度,不会从门口跑水。

放水时,在水流冲击的地方放置一个盖子或喷子,减小水流对于防水层的冲击,使实验效果更准确,也减小对于防水层的破坏。

最新评论
相关推荐