设计流量应综合考虑供水的景区街区、工业区以及各类建筑物的用水需求。通常,设计流量可以根据每个使用群体的用水标准,结合预测的峰值用水流量进行选择。设计压力标准则需要根据供水的用途和用水设备的要求来确定,例如,住宅区域的给水压力可选择2-3兆帕,农业灌溉区域的给水压力则需考虑灌水设备的工作需求。
室外给水管道管材种类介绍
1、镀锌钢管:多用于管径比较小的系统,具有一定的耐腐性。在进行施工的时候用丝扣进行连接,管件也都是采用镀锌处理过的。使用时要选择热镀工艺的,才能保证它的镀锌层不会掉。
2、铸铁管:承插式的管,其机械强度和抗压力极高,施工方便,多用于大型供水系统管内壁。在出厂前都已做过防腐处理,要是涂层破损的话一定要现场补做。
3、焊接钢管:用于地势复杂及地震带的供水系统中。普通的多是直缝管,大口径的则有钢板卷管和螺纹卷管等。因为本身很容易氧化生锈,为避免污染水质要做严格的防腐绝缘处理。
4、自应力砼管:耐久性和抗渗性都很好,大型输水系统中使用,但是需要配合管基和管座,且在地下管网密集的地方不能使用。
室内和室外消防管材料有什么要求?
1、室内消火栓超过10个且室内消防用水量大于15L/s时,室内消防给水管道至少应有两条进水管与室外环状管网连接,并应将室内管道连成环状或将进水管与室外管道连成环状。当环状管网的一条进水管发生事故时;其余的进水管应仍能供应全部用水量。
2、超过六层的塔式和通廊式住宅、超过五层或体积超过10000m的其他民用建筑、超过四层的厂房和库房,如室内消防竖管为两条或两条以上时,应至少每两根竖管相连组成环状管道。
3、高层工业建筑室内消防竖管应成环状,且管道的直径不应小于100mm。
4、室内消防给水管道应用阀门分成若干独立段,当某段损坏时,停止使用的消火栓在一层中不应超过5个。高层建筑室内消防给水管道上阀门的布置,应保证检修管道时关闭的竖管不超过一条,超过三条竖管时,可关闭两条。阀门应经常开启,并应有明显的启闭标志。
5、消防用水与其他用水合并的室内管道,当其他用水达到最大秒流量时,应仍能供应全部消防用水量。淋浴用水量可按计算用水量的15%计算。
6、当生产、生活用水量达到最大、且市政给水管道仍能满足室内外消防用水量时,室内消防泵进水管宜直接从市政管道取水。
7、室内消火栓给水管网与自动喷水灭火设备的管网,宜分开设置;如有困难,应在报警阀前分开设置。
8、严寒地区非采暖的厂房、库房的室内消火栓,可采用干式系统,但在进水管上应设快速启闭装置,管道最高处应设排气阀。