智家核心 最懂你心
首页 家装 潮向 攻略 评测 晒物 爆料 新品 手机 科技 家居
一楼暖气不热怎么解决?
Jack 2021-01-25 来源: 成都的暖通大叔
0
分享
55554

暖气不热的处理方法,通常是排气、清洗暖气系统、调整采暖水的流速、增加辅助加热设备等这几种;当然,我们要处理好暖气不热的故障,首先要找到原因才能有效解决。、

1、给暖气系统排气

可以说,排气这道工序在暖气系统是必不可少的,也是最常见的;暖气系统常常因为水里的空气在采暖的通道里停滞不前,阻碍采暖水的循环。

它一般会在管道高出、转弯的地方待着,比如暖气片系统里一般出现暖气片表面半热半冷的情况或出现某一组暖气不热,甚至某一组立柱式暖气片不热等,这些就是在暖气片内部或前段某一节管道里形成了空气堵塞。

另外,地暖系统里,如果某一个回路不热,比如某一间卧室地面是冷的,我们在分集水器那里摸着该回路的管子明显回水是冷的,而其它的回路温度正常,几乎可以初步判断是该回路有气堵现象。

解决方法:暖气片系统,我们可以对半热半冷的暖气片进行排气处理,直接把暖气片的排气阀拧开,直到排气孔有连续的水柱射出为止;如果排期较长,可以用手摇晃轻拍暖气片,帮助其气流的流动。如果是某一组暖气片不热,也是要进行排气处理。

地暖系统的排气,主要是在分集水器进行,可以把其它回路关闭后,单独对有气堵嫌疑的回路进行排气,直到有完整的水流出为止。

2、清洗冲洗系统管道、暖气片

暖气感觉温度不够,比如地暖的地表温度只有20多度,温温地感觉;暖气片的表面温度没有烫手感,表面温度只有30多度,感觉温度很疲软,这样的情况假如是几年的采暖系统或者是才安装不久的新系统。

解决方法:很可能管道内部有堵塞,要进行清洗。清洗时,主要是要把每一个回路或暖气片进行分段式的冲洗。新系统为啥也要冲洗呢?因为极有可能管道在安装中有渣子进入了系统。

3、调节暖气系统的采暖水流速

这样的情况,一套暖气系统里,明显的存在温度差异,比如:

①、第一组暖气片温度很不错,而在远处的比较长的暖气片不够热;

②、地暖距离分集水器近的升温都非常不错,可是在远处的某一房间温度不够;

③、别墅的户型,顶楼地暖或暖气片热度明显没有下方的热。

解决方法:要分别根据管路的长度及散热末端的长度来平衡采暖水的循环速度,要根据户型的大小配置合适的循环水泵(在集中供暖系统里,对于这个循环泵的使用要注意,不能随意私自单户增加,不然会破坏整个供热系统的平衡),把热源提供的热能比较均匀的分配到各个散热末端。

4、热源所提供的水温是否符合系统需求

在我们四川或单户功能的系统里,地暖的供水温度是不低于45℃,通常是设定60℃,回水温度是50℃;而暖气片的供水温度是不低于65℃,通常是设定80℃,回水温度是70℃。如果我们的供水温度过低或回水温度异常,将带来温度不热。

解决方法:按要求恢复采暖的供水温度,检测回水温度是否合格;如果回水温度不够,再进行检查。

5、增加辅助加热设备

如果整个采暖系统的散热各项参数均是正常的,可是空间温度始终不够。这样的情况,有可能散热量不匹配目前的空间;比如暖气片配置较小或暖气片的散热值虚高、地暖的管道太稀疏。

解决方法:增加房间的隔热措施,比如在房间里增加厚型窗帘;另外,可以增加暖气片在原有的系统里。

综上所述,暖气不热,是我们遇见最多的一种症状,它的情况有很多很多,大家要具体情况具体分析,找准原因才能最快的方式解决;我把我遇见得最多的情况写出来,供大家参考,另外,在集中供暖系统里,对于循环泵的使用要注意,不能随意单户私自增加,不然会破坏整个供热系统的平衡。

最新评论
相关推荐