湿式报警阀安装高度及离墙距离
悠若怡煮 2021-05-13 来源: 搜狐
0
分享
415897

湿式报警阀应垂直安装,离地高度为1.2 m,两侧离墙距离不少于0.5 m,正面距墙不少于1.2 m。 同时,地面采取相应排水措施。 延时器至水力警铃采用DN20或DN15的镀锌 钢管。当采用DN15钢管时,其长度不应超过6 m; 当采用DN20钢管时,其长度不应超过20 m。水力警铃应安装在公共通道或有人的值班室内。

湿式报警阀安装的基本要求

湿式报警阀在待工作状态时,阀体两侧应充满符合设计参数要求的压力水;而且在水源压力波动 时不发生误报。

湿式报警阀组的安装顺序

水源蝶阀安装一湿式报警阀安装一报警水道及延时器、水力警铃、压力开关等安装一排水阀、排水管安装一压力表安装。