湿式报警阀应垂直安装,离地高度为1.2m,两侧离墙距离不少于0.5m,正面距墙不少于1.2m。先确定安装位置,它包括报警阀、延迟器和水力警铃,三者要控制好间距,方便后续维修,报警阀可以在1.2m的高度,在安装点做上标记。在管道端安装上报警阀装置,并在管道连接后端设置水力警铃,警铃的高度要控制在2m以内,同时要设置好排水设施。
湿式报警阀安装的基本要求
湿式报警阀在待工作状态时,阀体两侧应充满符合设计参数要求的压力水;而且在水源压力波动 时不发生误报。
湿式报警阀组的安装顺序
水源蝶阀安装一湿式报警阀安装一报警水道及延时器、水力警铃、压力开关等安装一排水阀、排水管安装一压力表安装。
安装湿式报警阀有什么要求?
1、阀体方向要正确
湿式报警阀在安装时,要先确定好阀体的方向,确保与管道水流方向是一致的,
2、安装要冲洗管道
湿式报警阀是安装在管道上的,因此需要先对管道进行冲洗,可以将管道中沉积的泥沙、污物等冲走,避免出现堵塞情况。在使用期间需要经常检查管路系统,确保不会有无堵塞情况。
3、注意异常
湿式报警阀在安装时,要检查好报警阀本身是否正常,若是在关闭状态下依旧有水从延时器排水口不断流出的话,说明报警阀的阀瓣不能密封,需要拆下来进行检修,或者换个新的。在使用期间也要经常放水进行检查,确保压力开关、水力警铃、报警阀等都是正常通水的。