智家核心 最懂你心
首页 家装 潮向 攻略 评测 晒物 爆料 新品 手机 科技 家居
安全阀压力设定标准
家核优居 2021-07-15 来源: 原创
0
分享
321093

规范上要求安全阀设定压力等于或者略低于设备或者管道的设计压力,到底低多少是根据工艺条件确定的。当设计压力比工作压力大得较多时,安全阀比较好选择。反之,需要保证安全阀开启压力小于等于设计压力,密封压力应大于工作压力,同时需要考虑安全阀各压力整定偏差。如不能满足这些,即便负荷规范也会造成安全阀在正常工况下容易泄漏。

安全阀压力级别范围?

安全阀压力级别范围指的是安全阀的适用压力范围。因为,安全阀既有最高使用压力的限止(主要考虑安全因素),也需有最低压力的限止(主要考虑使用灵敏度)。当选定安全阀型号后,应根据的使用的地方的工作压力,进行调整,使安全阀的起跳压力应符合相关规程,如锅炉安全阀规定:起座压力较低的安全阀的整定压力应为工作压力的1.12倍且不应小于工作压力加0.07MPa;起座压力较高的安全阀的整定压力应为工作压力的1.14倍且不应小于工作压力加0.1MPa。并要根据相关规程要求进行定期校验。调整后的安全阀应进行“铅封”。

安全阀整定压力如何确定?

1、我们可以使用安全阀中的定压螺母来调节安全阀的整定压力,旋转安全阀就可以让整定压力变小或者是变大。以此,就可以确定安全阀整定压力的范围与大小了。

2、在调节的时候,如果阀门跳起来了,我们就需要将压力调节变低,按照顺时针的方位去旋转。如果压力变高,我们则需要按照逆时针方位去旋转。

3、调整确定之后,我们只需要将螺母拧紧,然后将螺帽装上,即可。安全阀的整定压力值虽然可以以此来调整确定,但是,我们必须将它的压力规定在压力等级量值的范围之内,否则可能出现水压崩坏的现象,难以处理。

最新评论
相关推荐