智家核心 最懂你心
首页 家装 潮向 攻略 评测 晒物 爆料 新品 手机 科技 家居
室内消火栓箱内一般应配有什么
安兵 2021-09-12 来源: 甘肃消防
0
分享
64236

1、消防给水管道及消火栓接口

室内消防给水管道铺设到消火栓箱内,并在消火栓箱内和消火栓接口进行连接,要求消火栓接口的中心距地1.1米,同时要求消火栓接口垂直墙面或与墙面平行栓口垂直向下,且栓口不得影响操作和消火栓箱的门关闭、栓口的直径应为65mm;

2、消防水带及消防水枪

一般一个消火栓箱内配置消防水带一盘、消防水枪一支,要求水带的放置不得和箱底接触,以防水带吸收空气中的水分发生腐烂的情况,同时要求水带的长度不得大于25米;要求配置的水枪喷嘴口径不得小于19mm;

3、消防软管卷盘

有的建筑由于规范要求必须设置消防软管卷盘,而消防软管卷盘一般都设置在消火栓箱内,消防软管卷盘设置时应满足软管长度不超过40米、软管胶带的内径不得小于19mm、栓口的直径为25mm、软管卷盘的喷嘴口径不得小于6mm;

4、灭火器

有的消火栓箱分为上下两部分,上面放置消火栓及其附件,下面放置灭火器,一般建筑的火灾类型都是A类火灾、B类火灾或C类火灾,所以配置ABC干粉灭火器均适用,一个点配置的灭火器数量由计算确定,但一个配置点配置的灭火器不得少于2具且不得多于5具。

最新评论
相关推荐