施工准备→基面处理→分格设计与弹线→裁板→安装底部托架→安装后置承重支架→粘贴板材→机械固件件加固→嵌缝→分格缝做防水密封与上色→分格缝修缮→整体修缮→竣工验收。
一、基面处理:
1、外墙抹灰应分层进行,水泥砂浆配比应符合施工规范要求。
2、基底要求平整、光滑、坚固、无孔洞、无酥粉、无脱皮、起壳、粉化等现象,阴阳角顺直,外墙抹灰要求达到国家相关质量验收标准。
3、基层防水要求处理,设滴水处理或防锈处理,砖砌墙体、窗边等易开裂部位做防裂处理,水池、花池等贮水构件内侧做防水处理。
二、分格设计与弹线:
1、根据要求设计分格方案,弹线分格时以业主及相关单位签字后的分格方案为准。
2、首先用铁线放阳角及中分线的垂直分格线,和窗上下口水平线,裁板和安装底部托架、安装后置承重支架、粘贴板材等都要严格按规定操作。
三、机械固定件加固:
1、接通冲击钻电源,以紧固件安装槽为基准,在安装槽水平中心线与分格缝弹线交错处钻孔。
2、将紧固件套入紧固件安装槽内,在紧固件两边连接孔内,用射钉枪将05毫米的水泥射钉入墙内,固定好紧固件。
3、采用这种机械件承重锚固与承重性粘贴固定相结合的多重安全防护体系,给结构上了双保险,保证了整体幕墙系统在负风压作用下的结构安全,满足了国家规范要求。
四、分格缝作防水密封与上色:
1、分格缝嵌填后,将防水密封胶管安装在密封胶枪上。
2、清理分格缝内脏污灰尘等杂物,保持分格缝清洁,以防止灰尘粘贴在密胶表层,密封胶丧失原有的粘性。
3、分格缝两侧贴美纹纸,贴美纹纸时注意横平竖直,再将防水密封胶打入分格缝内。
五、保温一体板安装工艺
首先要处理基层,无空鼓、脱落,找平需到位;然后测量外墙,根据测量结果弹好基准线、做好标记;接下来使用稠度均匀适中的砂浆依照基准线将保温一体板粘贴到基层上;再根据情况选择合适的锚固方式,且在凹槽的两边都贴上美纹纸,将密封胶均匀灌注到分隔缝内,同时使用平刮刀刮平;最后干燥完成,撕去美纹纸再清洁面板即可。