智家核心 最懂你心
首页 家装 潮向 攻略 评测 晒物 爆料 新品 手机 科技 家居
暖气打压掉几个压属于正常
家核优居 2022-03-23 来源: 原创
0
分享
154964

1、试压半小时,掉0.05mpa为合格;试压24小时,只要不超过一个压力都是正常的。

2、打压时,主要是因管道内的空气过多,在保压期间管道空气自然就会排放,压力有所下降。一般情况下如压力是8-10的话,在15分钟之后就会下降,但由于管材和温度等因素的影响,从而会稳定在一定数值上。

正确地暖打压方式

1、正确地暖打压流程。通过分水器逐渐注水,同时排出管道内空气,充满水后,检查水密性,使用手动压力泵逐渐升压,升压到标准试验力后,停压,稳压1h,检查压力表看压力有没有掉,分析是否漏水,稳压一小时后,补压到标准试验压力值,15分钟内的压力降不高于0.05Mpa无渗漏合格。地面采暖系统没有调试,切勿运行使用。调试工作应是施工单位在工程使用单位配合下开展。

2、正确地暖打压步骤。地暖打压要清洗加热管同时检查铺设固定与否,打压时水是经分水器注入,注水速度需缓慢还要排出加热管内气体。系统充满水后先查看各环路密封性,搬动打压机逐渐升压,当压力提升到工作压力时,稳压分钟,再次查看各环路有没有渗漏,无误后查看压力表,10分钟内压力表压力降压小于0.03MPa为合格。

3、正确地暖打压验收。气压测试一般使用空气压缩机,与水压一样也是利用分水器缓慢加压往内灌气,当环路气体充满时检测管道密封性,当空气压缩机压力提升到标准要求压力时,稳压5分钟,检查压力表,55分钟内压力表降压小于0.05MPa为合格,压力测试完泄压放出水,记录归档相应打压情况。在打压测试中出现压力不正常或掉压严重等问题,地暖施工人员要尽快排出解决故障。

正常地暖压力标准

1、用水压泵把地暖系统内充满水,逐渐升压至0.6Mpa或系统工作压力1.5倍,在升压时实时观察是否发生异常问题。

2、稳压观察一小时后无渗漏,还需持续观察15分钟,压力降小于0.03Mpa为合格。打压后首次通暖缓慢升温,控制水温在25-30℃范围内工作20小时,之后24小时内就能让水温升至正常范围。

最新评论
相关推荐