一、使用范围
凡按建筑面积计算规则,能计算建筑面积的工业与民用建筑工程,均应执行综合脚手架定额项目。
二、包括内容
综合脚手架定额项目中,综合了建筑物的基础、内外墙砌筑、浇灌混凝土、构件吊装、层高在3.6m以上的墙面粉饰等使用的脚手架以及上料平台、安全网等各种因素。因此,凡按建筑面积计算脚手架者,除以下几种情况应另按单项脚手架定额项目计算外,其余均不得再计算单项脚手架费用。
注:综合脚手架未包括内容
1、室内高度超过3.6m设计要求天棚抹面、铺钉面层、勾缝油漆等装饰所搭设的满堂脚手架及10m以上天棚喷(刷)浆使用的脚手架。
2、建筑物的室内设备基础、大型池槽等,按施工组织设计(或施工方案)的规定、施工中必须搭设的单项脚手架。
3、建筑物水平防护架和垂直防护架。
4、锅炉房的房上烟囱和附墙烟囱其出屋面部分所搭设的脚手架。
5、经批准的施工方案中所需搭设的斜道。
6、建筑物檐高(屋面板上表面建筑标高)超过20m或层数6层以上的工程,应计算外脚手架增加费。
三、综合脚手架工程量计算
1、综合脚手架按建筑物的建筑面积计算。
2、多层建筑物层高超过6m、单层建筑物6m以上及单层厂房的天窗高度超过6m(其面积超过建筑物占地面积10%)时,按本章每超过1m定额项目计算脚手架增加费(增加高度在0.6m以内者不计算增加层,0.6m以上者按一个增加层计算。)
3、钢结构工程(钢柱、钢梁、彩钢板屋面、彩钢板墙)综合脚手架按建筑面积的34.6%计算。
例题:
某单层厂房层高7.4m,建筑面积1800m2,计算其综合脚手架工程量。
计算:
(1)按建筑面积计算综合脚手架
11-1 单层6m以内综合脚手架 S=1800m2;
(2)按规定计算6m以上增加层
7.4-6=1.4 本工程计算一个增加层 11-2 单层6m以上每增加1米 S=1800m2
四、檐高20m (6层)以上外脚手架增加费,按超过20m或层数6层以上的建筑面积计算。
例题:
某工程建筑面积3200m2,每层建筑面积800m2,共四层。檐口高度22m,第四层高度5m,计算超过20m以上的建筑面积。
计算:超过部分高度 22-20=2(米)
计算虚拟建筑面积比例:2(米)/ 5(层高)= 0.4
计算虚拟建筑面积: 800m2*0.4=320m2
脚手架相关规定
1、建筑物脚手架搭设高度:自室外自然地坪至屋面檐口(或女儿墙上表面)顶标高。
2、建筑物的层高:底层或中间层,自本层设计室内地面至上层地面标高;顶层自本层设计室内地面至屋面板顶面高度。
3、垂直防护架,按自然地坪至最上一层横杆之间的搭设高度,乘以实际搭设长度以平方米计算。借助于外脚手架时,按50%计算;单独搭设时,按100%计算。
4、建筑物垂直封闭按实际搭设长度乘以高度以平方米计算。
5、外架全封闭材料按密目网考虑,采用其他封闭材料时,只换算密目网价格,其他不变。当年竣工的工程密目网消耗量调整为55m2;跨年工程,密目网按年度分段计算。
6、斜道:经批复的施工方案中需要搭设的斜道
(1)斜道根据批复的施工方案或施工组织设计,区别不同高度计算。
(2)斜道是依附斜道编制的,独立斜道按依附斜道定额项目系数乘以1.8
7、根据批准的施工方案(施工组织设计),水平支撑钢梁摊销按吨计算。包括了钢梁制作、平直、拼装、焊接、锚固、安装、拆除、堵封头板、铺板的人工机械和材料。
8、锅炉房的房上(或附墙)烟囱,其出屋面部分以及室外独立柱、框架柱(不计算建筑面积者)所搭设的脚手架按其断面外围周长加3.6m乘以高度,执行双排外脚手架相应定额项目。
9、房上女儿墙、通风道等,高度超过1.2m时,执行里脚手架定额项目;房上水平装饰物高度超过3.6m时,执行满堂脚手架定额项目;房上既有水平装饰物又有垂直装饰物,高度超过3.6m时,执行满堂脚手架定额项目。
10、按建筑面积计算规范闷顶不计算建筑面积,但可以计算综合脚手架。具体建筑面积计算方法;按斜屋面计算规则计算虚拟建筑面积。
11.垂直运输费用按卷扬机计算时,可单独计算卷扬机塔架的费用,执行相应定额项目;垂直运输按塔吊计算费用时,施工时配备卷扬机,卷扬机塔架的费用不计算。
12、接层工程脚手架按接层建筑面积计算,原有部分需要搭设脚手架的,按建设单位批准的施工方案或施工组织设计计算。
13、单体体积在100m3以上的设备基础脚手架,按其外形周长乘垫层上皮至基础顶面之间高度以平方米计算,执行双排外脚手架定额项目。
14、脚手架定额项目均按钢管脚手架编制。