智家核心 最懂你心
首页 家装 潮向 攻略 评测 晒物 爆料 新品 手机 科技 家居
疏散指示安装高度
家核优居 2022-09-20 来源: 原创
0
分享
161849

距地面向上2米至2.5米左右的高度即可,应急标志要安装在距地面3-5米左右。应急疏散指示灯的电压应该为消防负荷,不应设置漏电保护装置,因为如果设置了漏电保护装置,供电电源会随时因为其他因素的影响,而造成自动跳闸的现象,无法满足应急指示灯具的使用要求。

疏散指示灯尺寸型号

疏散标志指示灯尺寸说明:例如359*149*23mm、355*145*23mm、360*145*25mm、238*266*45mm,但是国家并没有对安全出口指示灯的尺寸做出明确规定,因而各个产品生产出来的产品可能会不一样,因而选择时可以根据需要任意选择,也可以专门定制。

疏散指示灯的安装位置

根据《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045—95(2005年版)《关于疏散指示标志的规定》第9.2.4条款:疏散应急照明灯宜设在墙面上或顶棚上。安全出口标志宜设在出口的顶部;疏散走道的指示标志宜设在疏散走道及其转角处距地面1.00m以下的墙面上。

《建筑工程消防设施施工及验收规范》第8.2.2项相关规定。消防应急疏散指示标志灯的安装设置标准。

1、标志灯在顶部安装时,不宜吸顶安装,宜安装在顶棚下20cm的位置,底边距地面距离应在2.2m至2.5m之间。所以不要超过2.5m,在顶棚下大于20cm就可以了。

2、除二类居住建筑外,高层建筑的疏散走道和安全出口处应设灯光疏散指示标志。

3、疏散应急照明灯宜设在墙面上或顶棚上。安全出口标志灯宜设在出口的顶部(多见安装于门框上边缘部位);疏散走道的指示标志宜设在疏散走道及其转角处距地面1.00m以下的墙面上(所指的是壁装或暗装消防应急疏散指示灯)。走道疏散标志灯的间距不应大于20m。

最新评论
相关推荐