9-12平方/个。具体要看危险等级和布置情况而定,一般喷淋间距从2.4m-4m都有可能。此外,跟压力、距离有关,压力越大、距离越远,覆盖面积越大,厂房一个消防喷淋是12平方一个,而仓库是9个平方一个。根据布置方式的不同,正方形、长方形、菱形略有区别,正常最大按照两喷头间距小于3.6米,最后一个喷头距离墙体小于1.8米。
喷淋头与梁边的间距要多少?
最小间距不应少于2.4m。在安装喷淋头的时候要注意,除吊顶型喷头及在吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头的溅水盘与顶板的距离不应小于75mm,不应大于150mm。其次,当梁或者是其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm。
消防喷淋设置注意事项
1、合理设置临时消防控制室,为保证工程理论与实际不存在偏差,在施工准备阶段,设计人员需要对实际施工人员进行技术说明。
2、检查审核:对施工所需的所有准备材料和准备材料进行严格的检查和审核,对技术材料进行反复审核,确保其正确无误。对实际工程材料,如管件、构件、材料、设备等进行质量检查,确认无缺陷、不良品等。
3、稳压泵和消防水泵两种泵设备的安装,必须合理、准确。不仅是底座位置,标高和尺寸指标都必须符合设备的要求。安装前需检查确认设备有无损坏或腐蚀,再确认其完整性,不能有缺件,特别是保护装置和喷嘴处的塞子两部分。最后,检查驾驶员的转向。所有确认完成后,即可正常连接水泵。
4、与水泵连接时,在水泵出水管处安装压力表、阀门和止回阀,并检查防水阀,为后续试水做准备。
5、图书馆、档案馆、商场、仓库的走道上方必须有喷头。喷头与防护物体的水平距离至少为0.3m,喷头与防护物体的最小垂直距离不得小于规定。