智家核心 最懂你心
首页 家装 潮向 攻略 评测 晒物 爆料 新品 手机 科技 家居
高层民用建筑消防控制室在几层
核子先生 2022-04-22
0
分享
98842

按国家建筑设计防火规范规定,设置火灾自动报警系统和需要联动控制的消防设备建筑(群)(包括高层民用建筑)应设置消防控制室。消防控制室的设置应符合下列规定:附设在建筑内的消防控制室,宜设置在建筑内首层或地下一层,并宜布置在靠外墙部位。所以,高层民用建筑消防控制室一般设在首层或地下一层处。

高层民用建筑防火设计规范要求:

1.宜设在建筑的首层或地下一层。

2.应设直通室外的安全出口。

3.应采用耐火极限不低于2小时的隔墙和1.5小时的楼板与其它部位隔开。

4.消防控制室应设置在宜设置在建筑内首层或地下一层,并宜布置在靠外墙部位。

什么是消防控制室?

消防控制室是设有火灾自动报警控制设备和消防控制设备,用于接收、显示、处理火灾报警信号,控制相关消防设施的专门处所。具有消防联动功能的火灾自动报警系统的保护对象中应设置消防控制室。

消防控制室布置要求

1、设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于1.5m;双列布置时不应小于2m。

2、在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m。

3、设备面盘后的维修距离不宜小于1m。

4、设备面盘的排列长度大于4m时,其两端应设置宽度不小于1m的通道。

5、与建筑其他弱电系统合用的消防控制室内,消防设备应集中设置,并应与其他设备间有明显的间隔。

最新评论
相关推荐